亚洲成ca88网页版

  • 服务热线:0577-66999816 (8:30-18:30)
  • 您现在的位置 : 亚洲成ca88网页版>>亚洲成ca88网页版>>技术文章>>zzyp自力式减压阀应该如何进行有效的调整...
    zzyp自力式减压阀应该如何进行有效的调整
  • 2018-12-3 亚洲成ca88网页版
  • zzyp自力式减压阀根据取压点位置分阀前和阀后两类,取压点在阀前时,用于减压阀前压力恒定;取压点在阀后时,用于减压阀后压力恒定。当将阀前和阀后压力同时引入执行机构的气室两侧时,zzyp自力式减压阀可以调节调节阀两端的压力恒定,也可将安装在管道上孔板两端的压差引入薄膜执行机构的气室两侧,组成自力式流量调节阀,或用其他方式将流量检测后用zzyp自力式减压阀实现流量调节。

    zzyp自力式减压阀原理:
    zzyp自力式减压阀是不需要任何外加能源,利用被调介质自生调节的执行器产品。该产品最大特点,能在无电、无气的场所工作,同时又节约了能源,压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特征,动作灵敏、密封性能好,因而它广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等各种工业设备中各种气体、液体及蒸汽介质减压、稳压,或泄压、持压的自动控制。附设冷凝器可在≤350℃温度下使用。

    zzyp自力式减压阀的调整步骤:
    1、关闭减压阀前后截断阀,在保证安全阀不起跳的情况下,开启旁路管线截断阀并保持足够的时间,以完成利用流通介质对管道中的异物或锈层的吹扫去除。吹扫完成后,关闭旁路管线截断阀。
    2、缓慢打开安装在减压阀前的截断阀,并调整减压阀后截断阀的开启度,保持管道有小流量通过。
    3、松锁紧螺母,缓慢转动调整螺丝,并观察阀后的压力表,直到要求的设定植为止。对于带手柄的型号,由于正常状态下,手柄处于自锁位置,因此调整压力时,应首先按下手柄,松开自锁,再缓慢转动调整螺丝,并观察阀后zui近的压力表,直到要求的设定植为止。
    4、缓慢打开减压阀后截断阀,并按照步骤。
    5、进一步调整阀后压力,直到要求的设定植为止
    6、完成调整后,拧紧锁紧螺母。对于带手柄的型号,拉出手柄,利用内部装置锁紧;如果手柄没有锁紧,左右转动手柄,即可完成自锁动作。

    zzyp自力式减压阀特点:
    1、减压阀结构简单,维护工作量小。
    2、膜片式执行机构较气缸式机构检测精度高,动作灵敏。
    3、设定点可调且范围宽,便于用户在设定范围内连续调整。
    4、阀内采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确、允许压差大。
    5、减压阀无需外加驱动能源的节能型自控系统,设备费用低,适用于爆炸性环境。