  • 活塞式减压阀可分为直接作用式和先导式,其原理都是通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的,并依靠介质本身的能量控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。

    活塞式减压阀工作原理:
    直接作用式:本阀介质走向由上进下出,当调节出口压力时,顺时针旋转调节螺栓,迫使活塞向下移动,打开主阀,改变节流面积,造成压力损失,实现水的减压。由于阀后水流通道流入活塞下腔并与活塞上方保持平衡,当压力和流量变化时,使主阀节流面积始终保持相应位置,由于水用减压阀采用卸荷机构,减小了进口压力变化对出口压力的影响,同时加大了出口压力作用面积,即加大敏感元件作用面积,从而减小了阀门出口压力偏差,大大提高了减压阀的稳压精度。

    先导式:在出厂时,调节弹簧处于未压缩状态,此时主阀瓣和副阀瓣处于关闭状态,使用时按顺时针方向转动调节螺钉,压缩调节弹簧,使膜片下移顶开副阀瓣,介质由a孔通过副阀座到b孔进入活塞上方,活塞在介质压力作用下,向下移动推动主阀瓣离开主阀座,使介质流向阀后,同时由c孔进入膜片下方,当阀后压力超过调定压力时,推动膜片上移压缩调节弹簧。
    活塞式减压阀应用注意事项:
    1、选用能静态减压的新型减压阀门。
    2、缩短减压阀后管道长度:将减压阀靠近用气端安装,以减少静态时减压阀后管道内储存的气体量。
    3、安装排气阀:在减压阀后安装自动排气阀与用气端连锁,用气端阀门开启前将减压阀后高压气体泄压;或在减压阀前安装自动阀门与用气端连锁,用气端不用气时关闭自动阀门,停止气源供应。